待测交流5000V电压,由于对响应时间有要求,现在的电压传感器最快的是13个微秒,不能满足要求,故用电阻分压法来测。由于以前没这样测过,也找了些资料,感觉心里还是没底。问题如下:
1,对5000V的测量分压比多少比较合适?
2,所用隔离模块有几个厂家可以生产(我现在找不到可用的厂家)?
3,分压电阻法测量要注意什么?
请各位大侠帮忙解惑,不胜感激
电阻分压,电阻大小和衰减的比例,多节电阻串联,封装选择大点,防止击穿!衰减的比例和你的AD和测量范围有关
待测交流5000V电压,要注意: 1.是正弦正弦波还是非正弦波。 2.其频率是多少,高频还是低频,f=?。 3.想测量峰值、平均值、有效值,方法都不一样。 4.电阻分压,要考虑电源的带载能力,
考虑频率和幅值
5000V 交流电没遇到过
太高了
使用分压电阻,考虑电阻功率
需要你自己多看看