请问系统中485总上的设备有5V供电和3.3V供电设备,对总线上的数据通信会有影响吗?
我们现在用的系统中有5V供电和3.3V供电的485总线设备,主设备的485是3.3V供电的,其它接收的是5V供电的,在系统测试时有的对接时正常,有的对接数据通信有问题。我看过一些资料说和3.3V设备485总线上拉和下拉电阻大小有关系,是这样吗?
如果考虑到系统485总线数据的通信可靠性,对3.3V供电的485设备在具体设计时或系统对接不同供电的485设备时需要注意哪些问题呢?
应该没有影响的,现在的接口芯片都有兼容性,毕竟485是电流环原理的,就是抗电压波动的,否则意义何在呢
没影响