首页 » 技术SOS » 电源管理 » 关于老式电源

关于老式电源

助工
2007-08-25 07:41:40
我在用一个老式电源给运方供电 它又三个输出,+、-和地 我想:如果把电压输出调到14V,那么+、-分别与地的电势差就应该是7V吧 于是就这样把电路连接好了,当然电源接有负载 然后就用万用表笑西西去测 结果惊奇发现她们并不是都是相差7V ,-域地是大概0.56V,+与地大概13.4V ,然后我又加大输出电压,发现-与地两端电压几乎不变,只是+与地两端电压在增长 你们说这是怎么回事啊 给个解释啊
关键词: 电源, 万用表  

最佳回复

高工
2007-08-25 07:42:47
1楼

呵呵!你是不是用可调的DC电源?那个地是电源地(接大地的地线用的)不是输出+/-7V的地,你要就用电阻和电容分压就可以了

助工
2007-08-25 07:43:06
2楼

请问怎么用电容电阻分压啊? 给个电路呀 谢谢了阿 不要我整天去买电池啊 并且为什么会出现这种情况啊? 谢谢

高工
2007-08-25 07:43:29
3楼

从你测量的结果看,14V电压应该是+端和-端之间的电压。你把双电源供电的运放换成单电源供电的运放就可以了。