首页 » 技术SOS » 电源管理 » 高压开关电压的问题?

高压开关电压的问题?

菜鸟
2007-09-05 21:10:30
高压负荷开关和高压真空开关额定电压是12KV,能用在6KV系统中吗?为什么?需要增减什么附件吗? 请高手指点下
关键词: 开关电压, 真空开关  

最佳回复

高工
2007-09-05 21:37:08
1楼

额定电压12KV的高压负荷开关和高压真空开关可以直接应用在6KV系统中,不需要作任何改动。 现实中也都是这样作的,可能购买主流的10KV设备比其它电压等级的设备更容易,成本也不一定高,设计、施工、维护、更换、备件都方便一些。

需求发布人评语:   多谢了,大虾!